Guten Morgen zusammen,
Hat einer zufällig Daten wieviel Wärme an MAN Motoren zur Verfügung steht.
Mein 190er zeigt aktuell um die 90KW Wärme an, der 100er 50KW. Jeweils mit Wärmemengenzähler gemessen.
Gruß
Hat einer zufällig Daten wieviel Wärme an MAN Motoren zur Verfügung steht.
Mein 190er zeigt aktuell um die 90KW Wärme an, der 100er 50KW. Jeweils mit Wärmemengenzähler gemessen.
Gruß
Hat mir einer ne Idee, warum die baugleiche magna3 Pumpe die den Heizkreisverteiler von den BHKW her speist. Einmal mit ca 4 m3 std läuft und die andere mit knapp 11 m3. Stehen beide auf Konstantdruck die mit 4 m3 steht auf 10m, die mit knapp 11 m3 steht auf 8,5m.
So wie ich das seh geht am kleinen Motor noch ein Haufen Wärme zum Notkühler weil die Pumpe irgendwie nicht schneller läuft.
So wie ich das seh geht am kleinen Motor noch ein Haufen Wärme zum Notkühler weil die Pumpe irgendwie nicht schneller läuft.
Weil bei der einen mehr Druckverlust im Leitungssystem gegeben ist.
Schmutzfänger, verdrecker Plattenwärmetauscher...
Falls ein mechanisches (Thermostat) Notkühlerventil verbaut ist, kann das Problem auch da liegen.
Da bräuchte man einen Satz Bilder von allem, und auch mal die Kühlwassertemperaturen...
Schmutzfänger, verdrecker Plattenwärmetauscher...
Falls ein mechanisches (Thermostat) Notkühlerventil verbaut ist, kann das Problem auch da liegen.
Da bräuchte man einen Satz Bilder von allem, und auch mal die Kühlwassertemperaturen...