Probleme mit Wärmeübergabe Primär/Sekundär Seite
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
 
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Biogas-Community! Foren-Übersicht -> Biogas - Gasnutzung
Probleme mit Wärmeübergabe Primär/Sekundär Seite
Autor Nachricht
michael
MOD
MOD


Anmeldedatum: 25.01.2005
Beiträge: 753
Wohnort: Mittelfranken

BeitragVerfasst am: 15.03.2010, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat

wo steht denn der kessel und wie ist der denn wasserseitig "verschaltet"?

der abgaswärmetauscher sollte nicht in den sekudärkreis, da dann nicht mehr garantiert ist, dass keine kondensation im abgas stattfindet...

er ist aber jetzt zugeschaltet, oder?

mit spülen kriegst du nicht unbedingt alles raus, dürfte aber bei dir kein problem darstellen.

üblicherweise sind die pwt von hagl groß genug, und die wärmeübergabe sollte kein problem sein.


hast du jetzt den eindruck, dass über den bypass was läuft?

nochmal zum ako-ventil. eigentlich sollte es nicht aufmachen bei deinen temperaturen.

motorseitig wäre bei dir in etwa sinnvoll 83° rein und mit 88/89° raus, dann durch den agwt ergibt etwa. 92/93°. das müsste auf der sekundärseite dann mind. 85° ergeben.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
michael
MOD
MOD


Anmeldedatum: 25.01.2005
Beiträge: 753
Wohnort: Mittelfranken

BeitragVerfasst am: 15.03.2010, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat

noch was. hast du jetzt mal mitm hammer gegen das ako und das ventil im bypass?

evtl klemmt nur ein dehnstoffelement...
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
michael
MOD
MOD


Anmeldedatum: 25.01.2005
Beiträge: 753
Wohnort: Mittelfranken

BeitragVerfasst am: 15.03.2010, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat

und noch was:

ich hab auch ein 83-92° element drin...
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
TT-Hase
Identität bekannt
Identität bekannt


Anmeldedatum: 26.03.2006
Beiträge: 918


BeitragVerfasst am: 16.03.2010, 13:01    Titel: Antworten mit Zitat

Was mir daran nicht eingeht. Wieso geht er heiss in den Plattenwärmetauscher rein und kommt mit 10 Grad weniger raus.?

Ist der schon über Kreuz verschaltet?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
michael
MOD
MOD


Anmeldedatum: 25.01.2005
Beiträge: 753
Wohnort: Mittelfranken

BeitragVerfasst am: 16.03.2010, 13:40    Titel: Antworten mit Zitat

danke hase, Idee

wenn ich nicht ganz doof bin ist deine weiche falsch rum auf den plattenwärmetauscher geschaltet. der heiße abgang des pwt ist unten (gegenstromprinzip: unten heiß rein, also auch unten heiß raus). laut bild geht dein sekundärpumpe aus der weiche raus und unten in den pwt rein, sie müsste aber oben rein...

wenn das so ist, dann die beiden rohre tauschen. das würde auch zum symptom passen.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
uli0815
Identität bekannt
Identität bekannt


Anmeldedatum: 09.06.2007
Beiträge: 49
Wohnort: Allmendingen / Niederhofen

BeitragVerfasst am: 17.03.2010, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat

Bei mir war der Abgaswärmetauscher 4 Jahre auf der Sekundärseite ohne Probleme brauchte halt ne zusätzliche Pumpe und nen zweiten Strömungswächter.

Mein Ako Ventiel hat auch schon Probleme verursacht hat damals nicht geöffnet und Wasser zum Notkühler gepumpt, bracht mir dauernd meinen Motor zum Kochen.

Habt ihr keine Gesteuerten Pumpen für Sekundärkreis?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
TT-Hase
Identität bekannt
Identität bekannt


Anmeldedatum: 26.03.2006
Beiträge: 918


BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 14:00    Titel: Antworten mit Zitat

Und Franz was ist jetzt rausgekommen?
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
michael
MOD
MOD


Anmeldedatum: 25.01.2005
Beiträge: 753
Wohnort: Mittelfranken

BeitragVerfasst am: 28.03.2010, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat

würd mich auch interessieren.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Biogas-Community! Foren-Übersicht -> Biogas - Gasnutzung Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Seite 3 von 3

 
Gehe zu:  
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.

Zum Index Biogas-Community Zum Index Agri-Community Zum Index Energy-Community
Seitenaufrufe schlattmann.de
Seit Start 03.11.04: 5199496
Gesamt seit 01.01.10: 1285569
Heute seit 00:00 Uhr: 5361
schlattmann.de - Home index

 Impressum  -  lokal-forum.de 


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Deutsche Übersetzung von phpBB.de

Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots