| Probleme mit Wärmeübergabe Primär/Sekundär Seite
|
| Autor |
Nachricht |
michael MOD

Anmeldedatum: 25.01.2005 Beiträge: 753 Wohnort: Mittelfranken
|
Verfasst am: 15.03.2010, 20:52 Titel: |
|
|
wo steht denn der kessel und wie ist der denn wasserseitig "verschaltet"?
der abgaswärmetauscher sollte nicht in den sekudärkreis, da dann nicht mehr garantiert ist, dass keine kondensation im abgas stattfindet...
er ist aber jetzt zugeschaltet, oder?
mit spülen kriegst du nicht unbedingt alles raus, dürfte aber bei dir kein problem darstellen.
üblicherweise sind die pwt von hagl groß genug, und die wärmeübergabe sollte kein problem sein.
hast du jetzt den eindruck, dass über den bypass was läuft?
nochmal zum ako-ventil. eigentlich sollte es nicht aufmachen bei deinen temperaturen.
motorseitig wäre bei dir in etwa sinnvoll 83° rein und mit 88/89° raus, dann durch den agwt ergibt etwa. 92/93°. das müsste auf der sekundärseite dann mind. 85° ergeben. |
|
| Nach oben |
|
 |
michael MOD

Anmeldedatum: 25.01.2005 Beiträge: 753 Wohnort: Mittelfranken
|
Verfasst am: 15.03.2010, 20:57 Titel: |
|
|
noch was. hast du jetzt mal mitm hammer gegen das ako und das ventil im bypass?
evtl klemmt nur ein dehnstoffelement... |
|
| Nach oben |
|
 |
michael MOD

Anmeldedatum: 25.01.2005 Beiträge: 753 Wohnort: Mittelfranken
|
Verfasst am: 15.03.2010, 21:06 Titel: |
|
|
und noch was:
ich hab auch ein 83-92° element drin... |
|
| Nach oben |
|
 |
TT-Hase Identität bekannt


Anmeldedatum: 26.03.2006 Beiträge: 918
|
Verfasst am: 16.03.2010, 13:01 Titel: |
|
|
Was mir daran nicht eingeht. Wieso geht er heiss in den Plattenwärmetauscher rein und kommt mit 10 Grad weniger raus.?
Ist der schon über Kreuz verschaltet? |
|
| Nach oben |
|
 |
michael MOD

Anmeldedatum: 25.01.2005 Beiträge: 753 Wohnort: Mittelfranken
|
Verfasst am: 16.03.2010, 13:40 Titel: |
|
|
danke hase,
wenn ich nicht ganz doof bin ist deine weiche falsch rum auf den plattenwärmetauscher geschaltet. der heiße abgang des pwt ist unten (gegenstromprinzip: unten heiß rein, also auch unten heiß raus). laut bild geht dein sekundärpumpe aus der weiche raus und unten in den pwt rein, sie müsste aber oben rein...
wenn das so ist, dann die beiden rohre tauschen. das würde auch zum symptom passen. |
|
| Nach oben |
|
 |
uli0815 Identität bekannt

Anmeldedatum: 09.06.2007 Beiträge: 49 Wohnort: Allmendingen / Niederhofen
|
Verfasst am: 17.03.2010, 21:39 Titel: |
|
|
Bei mir war der Abgaswärmetauscher 4 Jahre auf der Sekundärseite ohne Probleme brauchte halt ne zusätzliche Pumpe und nen zweiten Strömungswächter.
Mein Ako Ventiel hat auch schon Probleme verursacht hat damals nicht geöffnet und Wasser zum Notkühler gepumpt, bracht mir dauernd meinen Motor zum Kochen.
Habt ihr keine Gesteuerten Pumpen für Sekundärkreis? |
|
| Nach oben |
|
 |
TT-Hase Identität bekannt


Anmeldedatum: 26.03.2006 Beiträge: 918
|
Verfasst am: 18.03.2010, 14:00 Titel: |
|
|
| Und Franz was ist jetzt rausgekommen? |
|
| Nach oben |
|
 |
michael MOD

Anmeldedatum: 25.01.2005 Beiträge: 753 Wohnort: Mittelfranken
|
Verfasst am: 28.03.2010, 12:14 Titel: |
|
|
| würd mich auch interessieren. |
|
| Nach oben |
|
 |
|