Pufferspeicher
Moderator: aschmann
-
- Beiträge: 73
- Registriert: 18.05.2010, 20:46
Re: Wärmeverlust Pufferspeicher
Ohne Wärmeübergänge, Außenluft, etz.Zwidawurzn hat geschrieben:Hallo zusammen,
wie kann ich den Wärmeverlust eines Pufferspeichers berechnen? Ich habe - denke ich - alle Angaben zusammen, kenne aber die Formel nicht.
Wärmeleitfähigkeit der Isolierung
Temperaturdifferenz innen-außen
Oberfläche.
Ich will unser erweitertes Wärmenetz - auch im Hinblick auf Flex - puffern und rüste große Puffer nach. Nun will ich wissen, wieviel Wärme durch die Puffer verloren geht. Wer kann mir dabei helfen?
Q = k * A * delta t
Q= Wärmemenge in Watt
k= deine Isolierungskonstante in w/(m²*k)
A= Fläche in m²
Delta t = Temperaturunterschied Innen außen
Generell wäre es wünschenswert, wenn ihr bitte künftig zwischen Leistung (W oder kW) und Arbeit(Wh oder kWh) sauber unterscheidet. Da schüttelts den Heizungsbauer in mir immer.
Im Papp sein Puffer hat einen Energieinhalt von 2,7MWh, kann aber, wenn er in 30min entladen wird, auch 5,2MW bereitstellen an Leistung.
Die Dämmung am Puffer bringt eine Verlustleistung, die liegt bei XXKW, das muss man dann noch mit den Jahresstunden von 8760 multiplizieren um den Jahresverlust zu errechnen.
Nicht falsch verstehen, aber da kommts echt auf die Einheiten an und nicht jeder rafft auch dann wirklich, um was es da geht. Hatte schon Kunden, die haben im Biomethanmarkt den Unterschied zwischen Brennwert und Heizwert nicht verstanden, das ist dann bei denen die Grenze zwischen Rentabel und Insolvenz...
Im Papp sein Puffer hat einen Energieinhalt von 2,7MWh, kann aber, wenn er in 30min entladen wird, auch 5,2MW bereitstellen an Leistung.
Die Dämmung am Puffer bringt eine Verlustleistung, die liegt bei XXKW, das muss man dann noch mit den Jahresstunden von 8760 multiplizieren um den Jahresverlust zu errechnen.
Nicht falsch verstehen, aber da kommts echt auf die Einheiten an und nicht jeder rafft auch dann wirklich, um was es da geht. Hatte schon Kunden, die haben im Biomethanmarkt den Unterschied zwischen Brennwert und Heizwert nicht verstanden, das ist dann bei denen die Grenze zwischen Rentabel und Insolvenz...
-Nahwärmenetze-
Das Netz hat aktuell 160m3 und 2 Ausgleichdinger zu je 3000 Litern die auf Wiegefüssen stehen und entsprechend ne Nachfüllpumpe betätigen.steost hat geschrieben:Hallo zusammen,
wie macht ihr das mit der Druckhaltung im System?
Ich meine bei großen Systemen mit Pufferspeichern so al a 50 m³ ist dies doch kaum mit einfachen Außgleichgefäßen möglich, oder liege ich da falsch?
Gruß
Steost
Am Puffer war oben (das Teil steht auf 4 Füßen) mal so ein mickriges von 50Liter, haben wir aber durch nen Entlüfter ersetzt.
Wie kann ich denn die grosse des ausgleichbehälters berechnen?
Ich habe vor einen 40 m3 Puffer zu installieren und mal wieder das Problem, das mir verschiedene Heizungsbauer vollkommen unterschiedliche Dinge verkaufen möchten.
Wir gehen mit 85 grad in den Puffer rein und kommen vom Abnehmer mit 45 grad zurück.
Reicht hierfür ein einfaches großes Gefäß oder benötige ich eins mit Druck Haltung
Fragen über fragen
Gruß
Steost
Ich habe vor einen 40 m3 Puffer zu installieren und mal wieder das Problem, das mir verschiedene Heizungsbauer vollkommen unterschiedliche Dinge verkaufen möchten.
Wir gehen mit 85 grad in den Puffer rein und kommen vom Abnehmer mit 45 grad zurück.
Reicht hierfür ein einfaches großes Gefäß oder benötige ich eins mit Druck Haltung
Fragen über fragen
Gruß
Steost